張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-24 13:22
圖片:
圖片:
我對歐母龍這方面不是很懂;大家幫我看一?兩個綠燈一個變成紅色一閃一閃的;這是不是通信故障啊?通信電纜有一百二十蚊;還有哪通信線接口哪里有五個插線口;分別是什么線的啊?
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-25 17:30
這應該是DeviceNet,
分別為:-電源,+電源,CAN-H信號綫,CAN-L信號綫,屏蔽綫
紅燈閃爍,檢查接綫是否正確,需要的電阻是否正確
充耳不聞
張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-26 00:04
要接這么多線的嗎;我們接線都是接三根線的啊!接線沒問題的;不過通信線是和動力線槽一起走的; 是不是干攏問題啊;不過換新線又正常了;不過線用二三個月又出現這個問題;又換線又可以;線放在線槽不可能斷的;你說的需要電阻是不是接地限流電阻啊;這個電阻怎么計算啊;
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-26 11:27
把模塊型號説明?
根據型號確認是DeviceNet的I/O模塊,還是Remote I/O遠程模塊。

你說接三根綫,是+24v, 0v, 信號,這三根綫?是的話,是Remote I/O遠程模塊,它不要電阻。
充耳不聞