你的程序有問題啊!
S20狀態要置1,前提是S0要置1,然后同時滿足X2 ON和Y1ON的條件.
在你的程序中,M8002既RST S0 又SET S0 (說真的我還是頭一次看到這樣的編程!)此時,程序會執行復位S0的操作,即便后面滿足了X2 ON和Y1ON的條件,也不能實現向S20狀態轉移,亦即S20不能置1,Y4也不為ON了!
還有一點我告訴你:若X2是在上電后接通(上電前就接通也不用提),也是不行的,因為在擞通的同時,它的上升沿會復位S0,情況如上!
總之,一句話,你的程序行不通,要改!