樓主  發表于: 2009-07-02 08:30
今天去檢查一個三相電機的線電流,實測在負載工作一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法,
注明:原標示標為額定電流為6.8安
按一位熱心人指點:按公式算出應為6安, 是不是說明我選擇電機容量過大??是不是按標準選2.5kw就可以了????
[ 此帖被lhs64987572在2009-07-03 14:27重新編輯 ]
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 392 點
下載積分: 1095 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 09:06
給你算了一下,你測量值是對的,電機在星型接法時:線電流=相電流  三角形接法時:線電流=相電流*1.732
相電流 I=P/U*0.80
I=3000/380*0.80
則  I=6.32
線電流 I=P/U*0.98*1.732
則  I=4.52
根據你提供的數據,可以看出你們工廠的功率因素挺高的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wxh0734) 基本功扎實
  • 下載積分:+1(mks) 熱心助人,加分表揚
    mks
    ★★★★★★★★
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 335 點
    下載積分: 3645 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2008-03-16
    最后登錄: 2023-04-10
    查看mks的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-02 16:56
    樓上的師傅我代樓主謝謝你了,同時我也學到了!
    子丑寅卯9
    好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1223 個
    工控威望: 6798 點
    下載積分: 9012 分
    在線時間: 335(小時)
    注冊時間: 2008-05-17
    最后登錄: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-02 22:39
    我感覺則不然,你的馬達并不一定是工作在額定負載情況下,那么你的電流肯定也達不到額定電流。個人意見。
    (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    lhs64987572
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 736 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2007-04-29
    最后登錄: 2022-11-18
    查看lhs64987572的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-03 13:29
    謝謝你了,同時我也學到了!
    jdk1126
    活到老學到老。!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 271 個
    工控威望: 470 點
    下載積分: 1013 分
    在線時間: 259(小時)
    注冊時間: 2009-05-09
    最后登錄: 2024-11-12
    查看jdk1126的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-05 17:29
    二樓說:根據你提供的數據,可以看出你們工廠的功率因素挺高的      工廠用電的功率因素不是這樣算法的。應該是說這臺電機功率因素高

    你電機是長期運行的,這樣的運行電流是正常了,短期的是大了點,因為長期在額定電流下運行電機會發熱嚴重,絕緣容易老化,電機壽命短。
    [ 此帖被jdk1126在2009-07-05 17:39重新編輯 ]
    〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。