正在調試J3B的變頻器,由于是日本訂單,所以接線按三菱的手冊要求接線, 在主電源L1,L2,L3 MCCB后加上接觸器MG后接在J3B上,控制電源L11,L21從MCCB接到J3B上,送電時,MCCB合上,接觸器沒有合上,這時J3B顯示E9, 合上接觸器后,閃爍AB后J3B正常,可是保護動作后,接觸器斷開,J3B顯示了10(低電壓警報),合上接觸器后,J3B的警報沒有自動復位,需要關閉MCCB后才會復位!
問題1:正常在接觸器斷開后,應顯示E9,不知為何顯示10? 因為是無電(0V),而不是低電壓(低于ACV160)
2:接觸器合上后,J3B電壓正常,但是10并沒有復位,應如何處理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新編輯 ]