正在調試J3B的變頻器,由于是日本訂單,所以接線按三菱的手冊要求接線, 在主電源L1,L2,L3 MCCB后加上接觸器MG后接在J3B上,控制電源L11,L21從MCCB接到J3B上,送電時,MCCB合上,接觸器沒有合上,這時J3B顯示E9, 合上接觸器后,閃爍AB后J3B正常,可是保護動作后,接觸器斷開,J3B顯示了10(低電壓警報),合上接觸器后,J3B的警報沒有自動復位,需要關閉MCCB后才會復位!


問題1:正常在接觸器斷開后,應顯示E9,不知為何顯示10? 因為是無電(0V),而不是低電壓(低于ACV160)
        2:接觸器合上后,J3B電壓正常,但是10并沒有復位,應如何處理?
[ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新編輯 ]
nan可樂
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nan可樂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-05 21:31
我也想學習
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-06 12:50
奇怪! 這個問題是很容易碰到的! 為什么沒有解決方案??
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-06 13:26
1、個人理解:母排電壓由高壓向下低于DC200V后報10號故障
                       母排電壓由低壓向上未達到所以報E9.
2、可以利用RD信號來RES一次,從故障一覽表中可以看出復位的方法!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-07-29
查看wsqjs的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-07-06 17:14
對於三菱報警,是這樣的,
很多時候,報警大類是對的,將象9和10,51和52,
一般報警不會自復位,需要外部復位指令,或者斷電。
充耳不聞
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-07-06 22:01
E9 主電路沒供電
10 主電路低電壓,

打電到熱線,說是可能由于M2094位的狀態會取決于故障的種類! 還沒試過!

樓上daizhi, 能否說詳細些, 我沒有三菱的樣本J3B!
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-07-07 09:12
M2094是什么?
樣本三菱網站有下載的!RES是指的復位·端子。
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-07-07 14:22
M2094是運動PLC的Servo ON標志位!

還沒有找到為什么明明是主電源斷開故障E9,可出現的是10低電壓的故障!

現在對前置接觸器的用法很不理解,取消這個會不會有什么問題?
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-07-07 16:45
你要是放在國內用可能沒人歪歪,出口的話還是按規范來,不然到岸后再來個打道回府就慘了!
可利用故障標志來觸發復位!
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-07-08 18:58
最后在實模式的SV22附錄的說明下找到復位的方位!   伺服錯誤復位指令! 不是故障標志位!

M3208可復位第一臺伺服器,M3228可復位第二臺的故障,....