tqtdnmfk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 206 點
下載積分: 648 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-04-11
最后登錄: 2013-11-05
查看tqtdnmfk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-06 22:19
說來也奇怪,由變頻器控制的風機原來是正轉的,現在變反轉了。一般來講,要想反轉,只需改變其中兩相的相序便可;可是我先是改變由變頻器輸往電動機的其中兩相的相序,不行;然后是改變變頻器控制正反轉的接點,也不行;請問這到底是怎么一回事?
工控學子
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 01:05
你把電機拆下來接上工頻380一試不就知道啦,電機壞了修電機,變頻器壞了修變頻器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    謝榮金
    陽光明媚
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 283 點
    下載積分: 1685 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2008-06-17
    最后登錄: 2024-11-02
    查看謝榮金的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-07 07:58
    電流正常嗎?有可能缺相。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    gqm
    拜師學藝
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 354 個
    工控威望: 446 點
    下載積分: 2437 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2009-05-20
    最后登錄: 2024-02-19
    查看gqm的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-07 18:54
    把變頻器的電動機出線拆掉,然后把變頻器通電運行后,用數字萬用表紅表棒逐個觸及輸出的U、V、W三線,黑表棒另一手提著懸空,萬用表的讀數三極應相同,且在50~120多V的讀數,功率大的讀數大,功率小的讀數小,但應相同,如果碰到有一個極的讀數小一點,那么變頻器在觸發電路有故障,屬于缺相運行狀態,所以象樓主說的那樣不能改變相序。當然電機也要檢查一下,把電機的連接線頭拆掉后,用萬用表逐相檢查,有沒有繞組損壞,相間短路等情況。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    haoweng
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 477 個
    工控威望: 2133 點
    下載積分: 1613 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-09-14
    最后登錄: 2024-10-12
    查看haoweng的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-07 19:12
    變頻器內部有改變正反轉的參數是否有改?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    三木
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看三木的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-07 21:15
    應該看下電機發熱了沒有,可能缺相了吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    日之問
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看日之問的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-07 21:20
    很有可能缺相!風機周圍環境很重要啊。!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    a271156864
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-07 21:41
    你看了里面的參數不??
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    樹人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 872 分
    在線時間: 48(小時)
    注冊時間: 2008-01-16
    最后登錄: 2023-08-26
    查看樹人的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-07-07 21:53
      把變頻器的電動機出線拆掉,然后把變頻器通電運行后,用數字萬用表紅表棒逐個觸及輸出的U、V、W三線,黑表棒另一手提著懸空,萬用表的讀數三極應相同,且在50~120多V的讀數,功率大的讀數大,功率小的讀數小,但應相同,如果碰到有一個極的讀數小一點,那么變頻器在觸發電路有故障,屬于缺相運行狀態,所以象樓主說的那樣不能改變相序。當然電機也要檢查一下,把電機的連接線頭拆掉后,用萬用表逐相檢查,有沒有繞組損壞,相間短路等情況。 同意以上觀點
    萬波
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看萬波的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-07-07 23:18
    變頻器內部有改變正反轉的參/    很有可能缺相數是否有改?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    水澤之國
    思想總是在經歷和壓力中成熟。
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 467 個
    工控威望: 793 點
    下載積分: 1344 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2007-07-26
    最后登錄: 2016-01-31
    查看水澤之國的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-07-08 10:08
    變頻器有可能是受到干擾不穩定。我在西門子440上遇到過這種情況。
    看的好別忘了評分。