  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
liuzeheng
好好學習,天天向上!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 210 點
下載積分: 558 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-06-26
最后登錄: 2024-10-11
查看liuzeheng的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-07-20 09:23
接地是不能用水管的
一個中國人是條龍  
  一群中國人是條蟲
duanyuzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-07-26 20:58
請教了別人, 現在知道為什么了,一般5樓以下自來水管都通地底下從下面把水打上來,所以可以接地  

而5樓以上的自來水管道一般是從樓頂水箱拖管子下來送水,但不是所有水箱外面都是鐵殼的,很多是水泥

所以這路是絕緣不通的 所以這路水管不通電,而這路水管通電的情況也大多是有個帶電體接在自來水管上

而自來水管的某處導地接通 但我們并不希望這個某處接通的物體是個人  所以說很危險

其實并不一定是5樓為標準  地下水水泵的壓力是關系到你能到幾樓接地  具體要根據房子設計結構來定

現在我明白出題的人只考慮到其所熟悉的建筑施工中的習慣性的一方面,并不具有代表性.    
duanyuzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-07-26 21:11
圖片:
圖片:
111111111111111111
tcx100
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tcx100的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-07-27 20:12
正如一樓所說的,水管在接頭處要纏生膠帶,是絕緣的,這么一來如果漏電水就帶電了,后果可想而知了!
wym5952
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 236 點
下載積分: 938 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2008-11-09
最后登錄: 2024-02-05
查看wym5952的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-07-31 16:48
引用
引用第8樓zhengyueyong于2009-07-13 14:23發表的  :
用來接地的管子在接頭處是做了特殊處理的,像鐵的煙囪,也是一節一節連起來的,在接頭的地方要騎焊一條鋼筋,以減少接頭的電阻,底端再跟接地干線焊起來!

專業術語:跨接
  • «