引用引用第1樓hehaiwaer于2009-07-15 09:42發表的 :這個也許是人家實驗得來的交流電中公式沒有經驗好
引用引用第3樓gqm于2009-07-15 18:24發表的 :樓主:上述表內的導線電流是指-(安全載流量),而不是實際計算的載流量,計算出來后還要加上安全系數,而且不同的絕緣材料、不同的導線編織方式、不同的敷設方式,安全載流量都不相同,安全載流量還要考慮溫升的因素。
引用引用第16樓hehaiwaer于2009-07-20 12:13發表的 :我又來說點公式很重要但如果不用那么精確公式真的很麻煩等你考慮這樣那樣的因素在用公式算出來人家線早就放好了。最主要還是要算出這條線到底要承載多少電流,知道電流大小了線的大小就簡單了。畢竟線的大小就那么幾個規格你不可能很精確要多少個平方。以我的估計你表里面應該是裸線在空氣中的最大承載電流,這個電流是可以達到很大的值。一般我們實際應用的這些電線電纜1個平方最大承載電流最好不要超過5個安培,線越大單位面積所能承受的最大電流也就越小。但最小也能在2安培以上安全工作。.......