• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-15 08:33
各位大俠,我想請問下這個表格內的電纜線計算結論是怎么得來的,我用公式計算好像也跟它不一樣。。。有哪位師傅指點下,謝謝!~
電纜線截面對照表
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-15 09:42
這個也許是人家實驗得來的
交流電中公式沒有經驗好
好好學習,天天向上!
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-15 14:38
引用
引用第1樓hehaiwaer于2009-07-15 09:42發表的  :
這個也許是人家實驗得來的
交流電中公式沒有經驗好

我想應該不是經驗得出來的。。。應該是有依據的!~
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-15 18:24
樓主:上述表內的導線電流是指-(安全載流量),而不是實際計算的載流量,計算出來后還要加上安全系數,而且不同的絕緣材料、不同的導線編織方式、不同的敷設方式,安全載流量都不相同,安全載流量還要考慮溫升的因素。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    yefengchen
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-15 23:32
    引用
    引用第3樓gqm于2009-07-15 18:24發表的  :
    樓主:上述表內的導線電流是指-(安全載流量),而不是實際計算的載流量,計算出來后還要加上安全系數,而且不同的絕緣材料、不同的導線編織方式、不同的敷設方式,安全載流量都不相同,安全載流量還要考慮溫升的因素。

    按你說的,那應該是有計算公司咯?能否公布下,看看我計算用的公式是否和你一致。。。謝謝
    gqm
    拜師學藝
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 354 個
    工控威望: 446 點
    下載積分: 2437 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2009-05-20
    最后登錄: 2024-02-19
    查看gqm的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-07-16 19:04
    溫度校正系數公式如下:
    K=
    K------ 校正系數
    θn ------導線允許長期工作溫度,℃
    θa-------敷設處的環境溫度,℃
    θc-------已知安全載流量數據的對應溫度,℃

    關于導線安全載流量見  , <GB/T16895.15-2000>  標準 ,和<建筑物電氣裝置>第5部分.
    公式看不見請看附件
    附件: 溫度校正系數公式如下.doc (26 K) 下載次數:8
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6787 分
    在線時間: 3545(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-11-14
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-07-16 21:28
    引用
    引用第3樓gqm于2009-07-15 18:24發表的  :
    樓主:上述表內的導線電流是指-(安全載流量),而不是實際計算的載流量,計算出來后還要加上安全系數,而且不同的絕緣材料、不同的導線編織方式、不同的敷設方式,安全載流量都不相同,安全載流量還要考慮溫升的因素。

    同意此說法。
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-07-17 08:34
    好像用不到這么大的電流吧!0.75平方的線能通18A的電流,而且還是長期!打死我也不信!
    huxupin
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-07-17 13:33
    50赫茲的交流電,而且是380V,應該是和直流電,流過導線的電流是一樣的,交流電流電高壓高頻時才是在導線表面流動
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-07-17 20:56
    版主 出來發表下高見啊。。。
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70397 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-07-17 21:11
    我也來說說經驗.(電纜的安全載流量)一般每一平方厘米,按二個安培計算比較合適.400V以下電壓等級.
    a271156864
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-07-17 23:12
    這么厲害! 期待樓主解答。。。!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go