各位大俠,我想請問下這個表格內的電纜線計算結論是怎么得來的,我用公式計算好像也跟它不一樣。。。有哪位師傅指點下,謝謝!~
電纜線截面對照表
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-15 18:24
樓主:上述表內的導線電流是指-(安全載流量),而不是實際計算的載流量,計算出來后還要加上安全系數,而且不同的絕緣材料、不同的導線編織方式、不同的敷設方式,安全載流量都不相同,安全載流量還要考慮溫升的因素。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    gqm
    拜師學藝
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 354 個
    工控威望: 446 點
    下載積分: 2437 分
    在線時間: 166(小時)
    注冊時間: 2009-05-20
    最后登錄: 2024-02-19
    查看gqm的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-16 19:04
    溫度校正系數公式如下:
    K=
    K------ 校正系數
    θn ------導線允許長期工作溫度,℃
    θa-------敷設處的環境溫度,℃
    θc-------已知安全載流量數據的對應溫度,℃

    關于導線安全載流量見  , <GB/T16895.15-2000>  標準 ,和<建筑物電氣裝置>第5部分.
    公式看不見請看附件
    附件: 溫度校正系數公式如下.doc (26 K) 下載次數:8