andriy7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 228 點
下載積分: 611 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2013-03-03
查看andriy7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-17 14:13
我用的模塊是6ES7 331-7KF02-0AB0,現在接一個無緣的壓力傳感器(兩線的)
請問大師們應該如何接線呀?要是接有緣的(兩線)如何接線?

我還用了一個專門測PT1000的AI模塊6ES7 331-7PF01-0AB0,也是接一個無緣的PT1000傳感器
請問如何接線?

小弟跪謝各位大師!
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 467 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-17 15:38
西門子的AI接線確實有講究,不僅僅量程模塊需要按照實際要求重新安裝;另外還需編程環境硬件配置同樣需要配置。

外部接線同組內的通道也有講究,未用的需要分別考慮。

你這個配置成電流2線制。同組內另一通道必須也是2線制的接法。如果同組內另外一通道沒有用,那么需要與按照下面方式處理。
二線制傳感器:
•連接Mana 到 M (管腳11和20間的跳線),并連接管腳10和11間的跳線;
•短接一個組內不用的通道或用3.3千歐電阻跳接。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
  • 歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

    1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
    2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
    3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
    anything
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看anything的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-18 11:12
    正好也用這個模塊 學習
    祝小東
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 200 點
    下載積分: 605 分
    在線時間: 87(小時)
    注冊時間: 2008-08-18
    最后登錄: 2017-04-25
    查看祝小東的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-20 22:26
    可惜沒有圖片說明,確實不錯,受益多謝,
    xujun_127
    做一個正直的中國人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 272 個
    工控威望: 498 點
    下載積分: 2911 分
    在線時間: 481(小時)
    注冊時間: 2008-03-02
    最后登錄: 2024-09-08
    查看xujun_127的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-23 21:31
    下載手冊啊