liuguan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuguan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-29 19:17
FX2N-RS485-DB和變頻怎么接線啊,變頻上的接線端子只有A +和B -一個怎么接線啊?
誰能幫幫忙哦。!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 20:13
RS485BD上的TXD+與RXD+短接接變頻器的A+;TXD-與RXD-短接接變頻器的B-。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    liuguan
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看liuguan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-29 23:51
    那終端電阻還要不要接?
    回憶依然最美
    一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1240 個
    工控威望: 2873 點
    下載積分: 21628 分
    在線時間: 1322(小時)
    注冊時間: 2008-06-16
    最后登錄: 2024-10-31
    查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-30 19:16
    終端電阻要接,要是多臺變頻器的話接在最后一臺變頻器上;要是控制一臺變頻器的話接不接都可,基本上沒什么影響,最好接上。
    liuguan
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看liuguan的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-07-30 23:13
    謝謝了,兄弟!
    下載者@
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 473 分
    在線時間: 170(小時)
    注冊時間: 2008-10-27
    最后登錄: 2024-11-11
    查看下載者@的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-01 14:15