樓主  發表于: 2009-07-31 13:54
我現在有一個S7-226的PLC,我現在要和24塊溫度表通信,用的是0口自由口模式。和三臺安川的變頻器通信,用的是1口也是自由口模式,我現在還要接一個人機。沒有通信口了,那位大哥可以給點見意怎麼分配通信口。
 我有一點不明,溫度表的通信協義是RKC自有的,變頻器是MODBUS。它們的通信程序不一樣。但都是自由口模式,不知可不可以都用0口?這樣有沒有什麼沖突?
 能不能在加通信模塊。我不知道用那一種?希望大家給點見意。
 謝謝了!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-11-05
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-03 09:11
你這樣是實現不了的
起碼要加模擬量處理模塊
讓變頻器跟模擬量模塊連接
PLC上一個串口做自由口跟儀表通信
另一個串口跟HMI通信
還有一個問題就是PLC與這么多儀表通信
速度肯定會受到很大影響