zhenqiling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenqiling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-31 13:54
我現在有一個S7-226的PLC,我現在要和24塊溫度表通信,用的是0口自由口模式。和三臺安川的變頻器通信,用的是1口也是自由口模式,我現在還要接一個人機。沒有通信口了,那位大哥可以給點見意怎麼分配通信口。
 我有一點不明,溫度表的通信協義是RKC自有的,變頻器是MODBUS。它們的通信程序不一樣。但都是自由口模式,不知可不可以都用0口?這樣有沒有什麼沖突?
 能不能在加通信模塊。我不知道用那一種?希望大家給點見意。
 謝謝了!
武崗市
學習和實踐就是科學!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1753 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2022-10-05
查看武崗市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-31 14:14
24塊溫度表,不是一點點錢吧,如果需要幫助QQ670063558聯系,可能用溫度模塊好些,這樣也少一個通訊口
zhenqiling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenqiling的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-03 09:06
我是在公司裡做工程的,用溫度模組不直觀。通信是有點長,但測試後都沒有間題。我只是看大家有沒有更好的意見
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-11-05
查看flin124的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-03 09:11
你這樣是實現不了的
起碼要加模擬量處理模塊
讓變頻器跟模擬量模塊連接
PLC上一個串口做自由口跟儀表通信
另一個串口跟HMI通信
還有一個問題就是PLC與這么多儀表通信
速度肯定會受到很大影響
zhenqiling
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhenqiling的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-04 14:00
是有一點慢。我後來雙想直接用人機的MODBUS功能和溫控表通信。我初選威綸的。用PLC和變頻器通信。這樣通信速度就快多了。不知大家有沒有更好的人機可以用MODBUS功能和溫控表通信。
wbzhe
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wbzhe的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-11 11:18
如果不差錢,可以買一個EM277,把人機插在上面就行了,就是貴一點。
dich0818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1583 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-01-10
查看dich0818的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-05-24 22:17
好項目,很鍛煉啊,不知道完成的怎樣了
kayling888
技術的提高在于真誠交流!QQ493971382
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 395 點
下載積分: 850 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2024-07-02
查看kayling888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-05-25 10:21
這種工程我做過了,溫控表是霍尼韋爾的,變頻器是施耐德的,用溫控表跟威綸的6010連28臺,用PLC跟變頻器接,還可以,但有通信時,所有的都要帶電,如果其中的一臺停了,就要重新掃描,要等6-10秒的樣子,才能跳過!