• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lilei8886
QQ:274978987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 188 點
下載積分: 563 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2023-10-02
查看lilei8886的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-02 19:01






dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-02 19:32
沒設計好,元件沒有分類,亂放.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活著。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 446 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 2444 分
    在線時間: 563(小時)
    注冊時間: 2007-07-06
    最后登錄: 2024-12-10
    查看bogegongkong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-02 20:04
    就這個控制柜說一點具體建議:1、接觸器不要放在PLC旁邊和安裝在同一塊安裝架上,因為吸合有震動
                             2、交流器件和直流器件最好分開安裝。為了布線時控制線路和動力線路盡量分開;同時以后維護也比較方便。
    其他就看用戶習慣了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
    longfei1982
    飛飛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 166 個
    工控威望: 369 點
    下載積分: 3305 分
    在線時間: 125(小時)
    注冊時間: 2009-05-01
    最后登錄: 2016-07-25
    查看longfei1982的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-02 20:48
    我一看這個保險座我就頭痛,碰到大的震動就松了,無故短電,建議換成熔斷器.斷路器放在左邊,然后在旁邊放你那兩個變壓器.plc旁邊是保險和中間繼電器就行了,最后一行就是你的保險對.還有就是你的斷路器我想是放在電箱的側面開個口,讓用戶可以用手搬得到.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    luyuemin
    工控人
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 153 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 1139 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2009-02-11
    最后登錄: 2021-07-22
    查看luyuemin的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-02 20:51
    強、弱電應該盡量分開布置,可以減少干擾,方便布線。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    河南張先生
    努力做事,誠信做人
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 672 個
    工控威望: 955 點
    下載積分: 3187 分
    在線時間: 876(小時)
    注冊時間: 2009-04-25
    最后登錄: 2024-10-28
    查看河南張先生的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-02 22:09
    是有些亂,不過我是想順便問一下,這個柜子要多少錢,是這個柜子,空的柜子,你做好后客戶能給你出多少錢,哈哈見笑了
    看一下行情
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    高鋒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看高鋒的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-02 22:46
    接觸器和輸出放在最下面,省線,還有要看你的控制原理和走線,另外你的柜層線槽用30*50足夠
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zjp198169
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 352 點
    下載積分: 840 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2006-10-24
    最后登錄: 2020-02-24
    查看zjp198169的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-03 08:12
    擺放有點亂,沒出現大的失誤。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zhuls
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 363 點
    下載積分: 6767 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-03
    最后登錄: 2021-04-23
    查看zhuls的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-03 08:26
    個人覺得把PLC和開關電源放在最上面會好看點。還有你的線槽不要分成這么多段,這樣看起來會整齊一點
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    lilei8886
    QQ:274978987
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 563 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2008-03-02
    最后登錄: 2023-10-02
    查看lilei8886的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-04 11:32
    小輩初入江湖!

    建議果然不錯~! 謝謝各位大蝦們的指點!!!!!!

    五樓的老板,你看看值不值8000元大洋!






    huxupin
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 711 個
    工控威望: 904 點
    下載積分: 7793 分
    在線時間: 248(小時)
    注冊時間: 2009-03-22
    最后登錄: 2023-10-31
    查看huxupin的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-04 12:24
    強點和弱電應該分開
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    aliceyinsh
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看aliceyinsh的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-08-04 13:42
    新人學習了~~~謝謝各位
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go