lhs64987572
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 197 點
下載積分: 736 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-04-29
最后登錄: 2022-11-18
查看lhs64987572的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-04 17:07
今天用了一個LS的斷路器,額定電流為30A,當一位電工將其用在48A的加熱管上面,整整過了7分鐘,斷路器不跳閘,直到將2.5平電線熔化相線短路才跳閘,想請教1、為什么超過30A的電流在那么長的時間多不保護,2、請問超過多少額定電流,多少時間跳閘其關系如何???3、以上事件正常么?還是LS質量不行?
長生
知識無界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 308 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2017-12-05
查看長生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-04 23:18
脫扣電流是可調節的吧?!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 學無止境