lhs64987572
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 197 點
下載積分: 736 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-04-29
最后登錄: 2022-11-18
查看lhs64987572的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-04 17:07
今天用了一個LS的斷路器,額定電流為30A,當一位電工將其用在48A的加熱管上面,整整過了7分鐘,斷路器不跳閘,直到將2.5平電線熔化相線短路才跳閘,想請教1、為什么超過30A的電流在那么長的時間多不保護,2、請問超過多少額定電流,多少時間跳閘其關系如何???3、以上事件正常么?還是LS質量不行?
qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-04 17:49
請問你的開關有沒有長延時保護的,有類開關只是短路保護(如施耐德的電磁脫扣器MA),如有長延時保護,整定電流30A的開關通過48A的電流延時會分閘,具體時間查該斷路器的脫扣曲線
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2622 個
    工控威望: 2047 點
    下載積分: 6766 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-26
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-04 20:56
    1樓說的很對。
    長生
    知識無界
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 126 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 3247 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2009-05-20
    最后登錄: 2017-12-05
    查看長生的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-04 23:18
    脫扣電流是可調節的吧?!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 學無止境
    高鋒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看高鋒的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-04 23:55
    呵呵呵,再想想2.5的線能帶30安嗎?因為你的加熱棒沒有滿負荷所以達不到30安,但短路電流足以使30安斷路器動作,你考慮問題的思路有問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zjp198169
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 255 個
    工控威望: 352 點
    下載積分: 840 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2006-10-24
    最后登錄: 2020-02-24
    查看zjp198169的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-05 08:29
    2.5平方的線最大只能20A的電流,你們電工太不專業了吧。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-05 08:44
    48A是怎么來的?
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-05 08:56
    先量下負載電流為多少再定結論
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jingqianshan
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jingqianshan的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-05 12:11
    斷路器常規配置,過載長延時保護IR1+短路短時間延時保護IR2+短路瞬時保護IR3.
    你的線太細了,48A最少要10的線,要不然會先燒線再跳斷路器的。吃飯了,先說這么多
    本帖最近評分記錄:
    9樓  發表于: 2009-08-05 17:14
    我想問的是:額定電流是30A,為什么電流達到48A在7分鐘都不跳閘! 是否LS的品質太低爛啦!