現場采用某一國產溫度變送器,與變頻器同時使用。輸入為三線制PT100鉑電阻測量  0~150度,4~20mA輸出到控制器
問題:變頻器只要一運行起來,溫度變送器就出現干擾,溫度在85~100度之間波動,關閉變頻器后則正常(變頻帶有直流電抗,交流輸出電抗,溫度目前采用DC24V電源,采有加磁環)  
請問各位知客如何解決?
szz987
孤家寡人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 971 個
工控威望: 1500 點
下載積分: 66439 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2007-10-30
最后登錄: 2024-09-20
查看szz987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-20 21:33
采用雙根屏蔽線,并接地!!金屬管穿線!!