樓主  發表于: 2009-08-05 07:34
現場采用某一國產溫度變送器,與變頻器同時使用。輸入為三線制PT100鉑電阻測量  0~150度,4~20mA輸出到控制器
問題:變頻器只要一運行起來,溫度變送器就出現干擾,溫度在85~100度之間波動,關閉變頻器后則正常(變頻帶有直流電抗,交流輸出電抗,溫度目前采用DC24V電源,采有加磁環)  
請問各位知客如何解決?
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 07:44
線路是不是在一起,如果在一起最好分開走!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    下大雨
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 141 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 1009 分
    在線時間: 199(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-12-23
    查看下大雨的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-05 07:59
    這個問題是不好辦的,全部改屏蔽線會好一點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    cumtjmw
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看cumtjmw的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-05 08:21
    可以用鋼管把傳感器線套上,然后鋼管多點接地!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    高鋒
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看高鋒的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-08-05 09:02
    變送器電源前加隔離變壓器,這個最重要。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    wym5952
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 236 點
    下載積分: 938 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2008-11-09
    最后登錄: 2024-02-05
    查看wym5952的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-05 11:19
    做好屏蔽和隔離,信號地不要接在一起
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ebepower
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 251 點
    下載積分: 483 分
    在線時間: 154(小時)
    注冊時間: 2008-04-05
    最后登錄: 2024-12-15
    查看ebepower的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2009-08-06 07:54
    謝謝各位
    電源部分采用隔離變壓器+DC24V開關電源,信號線采用屏蔽線。
    duantao
    有夢就有希望
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 727 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2008-12-10
    最后登錄: 2024-12-19
    查看duantao的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-08-06 08:31
    你用的是什么牌子的變頻器,你加一個外部PID調節器,屏蔽線采用最好的雙層屏蔽線,信號走線單獨走,最好不要和工頻線平行。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 學習是快樂的一件事!朋友是一生福!
    13609073404
    天各一方
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 189 個
    工控威望: 564 點
    下載積分: 320 分
    在線時間: 60(小時)
    注冊時間: 2009-03-16
    最后登錄: 2018-04-20
    查看13609073404的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-08-06 11:36
    溫度變送器電源前加LC濾波器. 變送器與變頻器距離越遠越好.
    在A/D 模塊接口加一個0.47PF瓷介電容.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    fengzhong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看fengzhong的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-08-06 16:48
    屏蔽完整,接地良好;信號傳輸電纜盡量與變頻器拉開距離,以及和高壓電纜交叉走線,如必須平行走線,注意拉開距離建議不要和變頻器共用一個變壓器的電源,可以考慮接入到照明電路,如不能避免,可考慮凈化電源 。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ebepower
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 251 點
    下載積分: 483 分
    在線時間: 154(小時)
    注冊時間: 2008-04-05
    最后登錄: 2024-12-15
    查看ebepower的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-08-07 16:52
    謝謝各們
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-08-07 17:06
    先搞清是變送器本身受干擾,還是鉑電阻的線路受干擾!如果是變送器受干擾加隔離變壓器試試!鉑電阻線路受干擾,用屏蔽線加接地可以解決!