樓主  發表于: 2009-08-06 21:08
因生產需要兩臺機器聯機。用一個主控臺控制。我們試驗聯機時《沒有連接傳動軸》發現兩個主電機轉速不一致,請問如何調整〈歐陸是590P〉
高鋒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看高鋒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 23:15
呵呵呵,樓主想復雜了,不是聯機,你用外控接一個電位器控制兩個歐陸就行,不過記得給電位器加外部電源,歐陸自身的電源帶不起來雙控,外控電源要與歐陸電源共零。
yyhexf
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-07 09:19
不用外部電源吧,用第一個電位器的輸出去第二臺的電位器電源端就可以啦。
zyrss
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyrss的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-07 14:11
用一個電位器就行,第一臺變頻器電位器輸出直接聯第二臺變頻器輸入端。還可以根據兩個電機的轉速差異,分別設置兩臺變頻器的最高、最低輸出頻率參數,達到兩臺電機按一定轉速比例運行的目的。
[ 此帖被zyrss在2009-08-07 14:21重新編輯 ]
高鋒
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看高鋒的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-07 17:58
呵呵呵呵,我不多說什么,用不用外加電位器你試試便知。
凌智
不要埋怨手里的牌爛,善于把爛牌打成好牌才是正確的做法。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 731 點
下載積分: 536 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2009-02-17
最后登錄: 2012-06-13
查看凌智的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-07 20:47
學習中