plcxt(s.m)
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看plcxt(s.m)的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-07 08:51
最近遇到的問題,有一部堆垛機上的兩個電機,完全一樣的編碼器,電機,變頻器,一號電機共組正常,二號電機變頻器報故障,編碼器回路錯誤,檢查線路及變頻器脈沖卡都沒問題,懷疑編碼器,兩個電機上的編碼器互換,工作都正常,再換回來二號電機變頻器又報編碼器故障,不明白為什么會有這種情況?如果原來二號機上的編碼器有問題的話為什么能用在一號電機上面呢?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4833(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 12:37
你的編碼器線有對換試過嗎?
zyrss
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyrss的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-07 14:03
檢查檢查接線有沒有問題
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-08 08:16
兩電機控制方式不同吧,可能是編碼器的問題,你對換后感覺工作是正常的,極有可能此編碼器有掉脈沖的可能,因為第二組電機對其控制方式要求精度及高吧,要脈沖反饋一樣才能工作,第一組電機控制方式是不是不同??
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1218 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 3936 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-08 21:04
應該不是編碼器的問題,因為你已經與另外一個對換過,還是仔細檢查一下編碼器的連接線,我在維修私服系統的時候也遇到過編碼器報錯,大都是編碼器的連接線斷路,重新接好就行了.
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-11-15
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-09 19:35
看看電磁干擾問題,前提是你把線和參數都沒問題