引用
引用第24樓高鋒于2009-08-07 21:58發表的 :
絕對不可以,建議12樓的多看看書,多去現場看看,沒真本事憑二把刀的手藝不要在這里亂說,如果你肯定是可以,那好,你去設計一個這樣的柜子,看看出口誰要你的,不要認為什么都可以亂改,大家都應該按規程按工藝要求去設計去安裝,否則不出問題是小,出了問題你承擔不起,電氣工程師一定要從開始的時候就嚴格要求自己,不要聽信12樓這種人的主觀意見,仔細想想出了問題他能負責嗎?是要樓主你自己負責,樓主如果想做一位對自己對客戶都合格的電氣設計人員請聽我的勸告。
就憑你說"絕對不可以" 也大概可以知道你是幾把刀水平啦!
順帶還回答21樓問"有沒哪位朋友見過國外來設備的電柜里有這樣用的??" 本人當然見過,否則不會亂說!
不象某些人沒見過,就在指手畫腳!還建議別人看書,我看,要看書的是你,省得貽笑大方!
最后我補充一點,我回很多貼,不是勸或建議樓主一定要這樣去做!OK!還需要我說多少遍啊,那些不認真看貼的朋友很遺憾,24樓的朋友理解水平實在很有限,我在13樓已經說得很明白,
我只是回答樓主可不可以!不是延伸到我自己設計柜子時是不是一定采用這種下進線的用法的問題,
誠然我本人以前沒有這么用過,但不表示以后在
必要時候不這樣用!(
除非國際上都統一了標準)
我小聲問24樓一句:你真的很懂嗎?很有本事嗎?見過國外的用法嗎?(27樓在荷蘭見過,我們這里進口的一個箱子是德國的也一直這樣)
[ 此帖被qinshengyue在2009-08-09 18:48重新編輯 ]