菩提隱者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看菩提隱者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-09 22:49
求教高手,哪里的問題?哪里有這方面的資料下載,謝謝!
[ 此帖被菩提隱者在2009-08-17 10:26重新編輯 ]
菩提隱者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看菩提隱者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-09 22:52
接電后,數碼管顯示一橫杠,風扇運轉正常
fananyu113
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fananyu113的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-10 15:21
報警的時候,系統畫面報警403,那A06B-6089-H102的數碼管顯示多少?
聯系QQ:942724632
[ 此帖被fananyu113在2009-08-10 15:26重新編輯 ]
stream
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 249 點
下載積分: 856 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看stream的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-11 15:27
你最好把設備現象說一下,什么情況下發生的之類的,伺服報警是403,屏幕顯示什么報警,你檢查一下編碼器
stream
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 249 點
下載積分: 856 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看stream的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-11 15:52
你檢查一下24伏電源,出現那種情況一般是根本就沒有上電,它檢測以后有故障,你看一下你的24伏電源和電源模塊相關線路
菩提隱者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看菩提隱者的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-11 18:12
謝謝大家!這里很不錯,好心人還是很多,問題已經解決,第一次修伺服,沒經驗,經查是板孔斷線,造成三個電位器中的兩個不能吸合。暫時不能試機,我想問題應該就是這一個吧。
菩提隱者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看菩提隱者的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-13 21:16
暈,403修好了,現在又報404警,怎么辦?大概會是什么出問題呢?求助好心人。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1881 個
工控威望: 2031 點
下載積分: 11024 分
在線時間: 804(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-15
查看yerong的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-15 10:21
404 軸卡的準備信號為 off  伺服放大器的準備完成信號 為 on
菩提隱者
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看菩提隱者的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-16 13:28
謝謝yerong ,主要是不知道怎么判斷是軸卡的問題還是伺服放大器的問題,沒有代換的配件。它們之間的信號線是好的,測過了。