引用有兩只CPU為 224的西門子PLC和TD200圖文顯示器同時連接在一起。此種形式用普通通信電纜無法通信,請問大俠用什么辦法或該用什么電纜?請指教。郵箱dongzegongsi@163.com
引用我想問一下,6ES7 212=1BB23=0XB8可以帶幾個I/O擴展模塊啊,謝謝
引用版主好,我這里有一個TD400C的文本編輯器,我將它在PLC上組態以后重F1-F7我設置的是瞬間點動。但是我在符號表中并沒有發現這幾個按鈕到底控制的是什么,請斑竹幫我看看。為適應我程序的需要,請問斑竹我怎樣把F1-F7這幾個按鈕設置成為控制中繼器M的按鈕 S_F8 V2188.3 鍵盤按鍵 "SHIFT+F8" 已按下標志 (置位)F8 V2185.7 鍵盤按鍵 "F8" 已按下標志 (瞬動觸點)
引用hbrd188:我有PLC一個是CPU224CN可有密碼的怎么辦.版主能幫我解決一下磚.謝謝了
引用大地:版主:你好,請問一下我的電腦裝過S7-200的軟件,刪除后怎么安裝也裝不上去。有個S7-200的文件刪不掉。我該怎么安裝才行?謝謝!!
引用主題回顧版主:你好,請問一下TP170A與PROTool組態怎么建立連接?應該怎樣設置通訊參數和下載?謝謝賜教!
引用敬請bhqt 版主回答您好! 與PLC S7-200通訊后,顯示禁止上載?有辦法解決嗎?
引用請問如何使用添表指令,以及先進后出指令,我按照S7-200的手冊編輯了添表以及先進后出,但是在程序中都無法正常使用另外我還想請問,我先把一個表填好之后,在用后進先出指令讀表中的數據,但是按照手冊中的說法是讀一次表之后數據就消失了我想問問如何讓我填好的表中的數據永久保持,不管是用先進先出指令和后進先出指令使用多少次,我表中的數據永遠保持如果可以的話請給我做一點師范程序,謝謝
引用我按照S7-200的手冊編輯了添表以及先進后出,在線監控時每次一運行到填表指令時,顯示的填表功能指令塊顯示為紅色.我在PLC工具欄中的信息看到計數域錯誤,請問是怎么回事
引用lemon277:版主您好,請問您有關于基于PLC的廢料分離回收系統的相關資料(包括編程)嗎?謝謝,呵呵
引用接上面的問題,我在使用填表功能指令時,將VW的值改大之后,PLC的信息欄沒有出現過“計數域錯誤”但是表溢出的標志位SM1。4只要在觸發填表指令時就會置1。我在使用填表指令前是先用填充功能指令把要填的表全部置0了的。在使用“先進先出”功能指令和“后進先出”功能指令時只要一讀表,表空標志位SM1。5就會置1。(只前我已經使用填表功能指令,填表很多次了) 請斑竹耐心解答,,,,謝謝。。。。。。。。。。。。。。!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號