龔勇祥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 161 點
下載積分: 508 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-02-24
最后登錄: 2017-07-10
查看龔勇祥的 主題 / 回貼
360樓  發表于: 2009-03-05 09:38
您好版主:請問有沒有關于EM235的資料,我用來做壓力模擬量控制,還沒有用過,能教一下我嗎?謝謝!我的郵箱gongyonghehai@163.com
老范0047
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 173 點
下載積分: 659 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-01-02
最后登錄: 2014-06-12
查看老范0047的 主題 / 回貼
361樓  發表于: 2009-03-06 10:33
請問版主:
我用的CPU是224的,程序下載時用PC/PPI電纜,PC端是232接口。我想用筆記本電腦下載程序,如何操作。QQ:599203177
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21618 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-09-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
362樓  發表于: 2009-03-07 23:15
請教版主如下圖所示FX2N的高速計數器比較指令用西門子S7-200PLC如何實現?c235的值是在D0與D2之間循環的,C235計數器的數值增加到D0的值時使Y2立即置位,C235計數器的數值減到D2的值時使Y2立即復位,S7-200的高速計數器的當前值等于預置值時產生一個中斷事件,怎樣能執行置位與復位操作?請版主提供一個實例讓小弟學習一下,非常感謝。

bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
363樓  發表于: 2009-03-08 00:13
引用
我用一個5v的電源串個500歐的電阻,(得到一個10mA的電流)接到EM235的a+,a-端,然后我在軟件上用movw  aiw0, vw100 在狀態監視中看到 aiw0為31988,vd100為278950289 ,這是什么原因?我怎樣在plc中顯示出10ma的數值呢?

監視值錯誤,應該監視 VW100,現在你監視的VD100內部包含VW100+VW102,所以數值不是AIW0的31988
引用
龔勇祥:

您好版主:請問有沒有關于EM235的資料,我用來做壓力模擬量控制,還沒有用過,能教一下我嗎?謝謝!我的郵箱gongyonghehai@163.com

你下載一下論壇里面的【200系統手冊】里面有EM235的介紹,編程的時候按下F1有詳細的介紹。教你啊比較麻煩,還是你自己學,碰到具體的問題再問。
引用
老范0047:

請問版主:我用的CPU是224的,程序下載時用PC/PPI電纜,PC端是232接口。我想用筆記本電腦下載程序,如何操作。QQ:599203177

千萬別自己制作,我見過好多的客戶這樣把PLC燒毀的。
引用
請教版主如下圖所示FX2N的高速計數器比較指令用西門子S7-200PLC如何實現?c235的值是在D0與D2之間循環的,C235計數器的數值增加到D0的值時使Y2立即置位,C235計數器的數值減到D2的值時使Y2立即復位,S7-200的高速計數器的當前值等于預置值時產生一個中斷事件,怎樣能執行置位與復位操作?請版主提供一個實例讓小弟學習一下,非常感謝。

利用西門子的高速計數向?qū)プ。然后自己從主程序,或者你說的中斷里面作比較指令    =D0     置位 Y02      =D2     復位 Y02
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
涂道偉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 215 點
下載積分: 583 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-03-10
最后登錄: 2024-07-30
查看涂道偉的 主題 / 回貼
364樓  發表于: 2009-03-10 12:31
版主,你好!
   我有一臺S7-200 CPU224,另外有一臺意大利帕瓦內稱重變送器,此變送器只有2組開關量輸出,我用這兩組開關量的信號來控制我們料罐的高料位和低料位。目前,設備上的其它裝置還想用變送器的開關量來控制,但是僅有的這兩組開關量信號已經用于高料位和低料位,就無法實現其他的控制功能。我現在想把此重量變送器和PLC之間用RS485的通訊方式,把重量變送器的重量值傳送到PLC內,然后把用PLC的比較指令來進行重量值的比較,達到增加開關量的目的,但是我不會做這樣的程序,可否煩請版主幫幫忙?謝謝!我的QQ:312025742 我的郵件:tudaowei800221@163.comtudaowei800221@126.com
wushang140
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wushang140的 主題 / 回貼
365樓  發表于: 2009-03-12 16:32
不會FX的
hbrd188
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 207 點
下載積分: 659 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2019-07-12
查看hbrd188的 主題 / 回貼
366樓  發表于: 2009-03-13 09:55
版主你好
S7-200 224CN的密碼,我破解了,為什么輸入還是讀不出梯形圖
hbrd188
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 207 點
下載積分: 659 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2019-07-12
查看hbrd188的 主題 / 回貼
367樓  發表于: 2009-03-13 10:40
現在有三菱\西門子\歐姆龍,都能用的編程電纜,那位朋友知道.能告訴我嗎?謝謝了.郵箱:jianliang1215@.163.com.
jianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianhua的 主題 / 回貼
368樓  發表于: 2009-03-13 15:30
Network 1 // 網絡標題
// 網絡注釋
LD     SM0.1
MOVB   16#09, SMB30
MOVB   16#B0, SMB87
MOVB   16#0A, SMB89
MOVW   5, SMW90
MOVB   100, SMB94
ATCH   INT0, 23
ATCH   INT2, 9
ENI
RCV    VB100, 0

Network 1 // 網絡標題
// 網絡注釋  中斷0
LDB=   SMB86, 16#20
MOVB   10, SMB34
ATCH   INT2, 10
CRETI
NOT
RCV    VB100, 0

Network 1 // 網絡標題 中斷1
// 網絡注釋
LD     SM0.0
DTCH   10
XMT    VB100, 0

Network 1 // 網絡標題 中斷2
// 網絡注釋
LD     SM0.0
RCV    VB100, 0

在這個程序中,VB100存的是不是接收和發送的數呢?如果是我可以用MOVB  這條指令把它里面的值調出來嗎?還有DTCH 10 這條指令有什么意義呢,為什么要分離中斷呢?請給我回答,謝謝
jianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianhua的 主題 / 回貼
369樓  發表于: 2009-03-13 15:55
網絡1
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
網絡2
LD  I0.1
=M0.0
小弟明白這是一個邊沿信號產生的程序,但是不明白M0.0為什么保持1個PLC掃描周期,我可能不明白掃描周期這個詞,麻煩好心人解釋一下,謝謝!

網絡2應該是這樣的。
LD  I0.1
=M0.1
在開始把I0.1閉合時也就是在第一個掃描周期時,M0.0通同時在M0.0之后M0.1
jianhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianhua的 主題 / 回貼
370樓  發表于: 2009-03-13 15:58
M0。1也通。在閉合的第二個掃描周期里,由于M0。1是通的 所以這個網絡中
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
的 AN M0。1 是通的就把M0。0給段了,所以呢M0。0就只通了一個周期。
hbrd188
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 207 點
下載積分: 659 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2019-07-12
查看hbrd188的 主題 / 回貼
371樓  發表于: 2009-03-13 17:36
     mxy3509 你好
  
  你的端口沒有設置好.