【zhangqiuxu】 【chenxd 】模擬量很簡單的,你們自己說一個具體的程序要求,會給你們寫一段的
引用
剛學習西門子200有很多困惑,還請高人指點.可能我現在還不會提問,呵呵!
1關于PID運算一般是不是用向導做子程序去調用比使用功能塊指令方便?.這樣可以不要做工程量與標準量的轉化.
2編程時用定時中斷SMB34會產生中斷事件號10,在中斷事件號10的中斷中斷服務程序里做PID調節.
請問若是設定SMB34=100MS是不是說PLC每隔100MS去采樣PID的反饋量,還是指每隔100MS去執行中斷服務程序

3若現在有8個PID回路,是不是只需放在SMB34對應的中斷事件號10的中斷服務程序中即可.
4/EM277作為S7200的智能模塊一般是作為PROFIBUS從站,也就是該P(yáng)LC可以作為PROFIBUS-DP
網絡的一個從站,想問這個PLC本身也己編程,主站對該從站可以讀寫操作嗎?要是讀寫操作
會不會與自身的200程序有沖突?還有組態時從站的PLC地址是按組態時的編號來相應分配的嗎
問題問的很好,動腦想了。1、作成向?qū)У哪康木褪菫榱朔奖,向У谋砻孀至x就是在迷茫中引導你。很多東西自然就先做好了。2、去調用中斷的程序,而不是去采樣的 3、有自己的對應關系,需要自己編程去實現4、首先你要理解主從的含義:主站就是領導,從站就是員工。主站可以詢問、或要求從站寫某些內容。從站只能響應主站的詢問,就是問什么答什么,不允許詢問主站。就是把自己該做的都準備好,放在固定的存儲位置,等待主站詢問。
[ 此帖被bhqt在2009-02-10 07:52重新編輯 ]
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
bo0914
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bo0914的 主題 / 回貼
337樓  發表于: 2009-02-10 18:21
有3臺設備(帶觸摸屏),用的都是S7-200 CPU226,放假15天后再重新開電,其中的一臺從觸摸屏輸入開機密碼卻提示是錯誤的;于是拆另外1臺PLC到這有問題的試,一切恢復正常;然后把能夠正常運行的PLC的程式讀出并保存,再把保存下來的PLC程式下載到不能正常運行的PLC上,可打開設備電源,從觸摸屏輸入的密碼提示還是錯誤的。COPY→下載,參數還要修改哪些?對西門子PLC不熟,請指導。
謝謝!
lujiaw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1593 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2020-02-10
查看lujiaw的 主題 / 回貼
338樓  發表于: 2009-02-12 11:17
我用的數據線是USB/PPI+,型號是PPI-RS485,USB驅動程序已安裝好,上載程序時顯示通信錯誤,PLCCPU為216CN,上有兩個串口我都試過,通信接口設為COM1,協議為PPI,模式為11位,最高站地址31,搜索所有波特,如何設定才能通信,謝謝!
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
339樓  發表于: 2009-02-12 11:41
引用
有3臺設備(帶觸摸屏),用的都是S7-200 CPU226,放假15天后再重新開電,其中的一臺從觸摸屏輸入開機密碼卻提示是錯誤的;于是拆另外1臺PLC到這有問題的試,一切恢復正常;然后把能夠正常運行的PLC的程式讀出并保存,再把保存下來的PLC程式下載到不能正常運行的PLC上,可打開設備電源,從觸摸屏輸入的密碼提示還是錯誤的。COPY→下載,參數還要修改哪些?對西門子PLC不熟,請指導。謝謝!

先確認問題出在PLC上還是觸摸屏上。有可能PLC串口燒了。也有可能屏沒有保存住密碼。PLC哪端如果要保存的話,在【系統塊】劃歸到掉電保持的區域
引用
我用的數據線是USB/PPI+,型號是PPI-RS485,USB驅動程序已安裝好,上載程序時顯示通信錯誤,PLCCPU為216CN,上有兩個串口我都試過,通信接口設為COM1,協議為PPI,模式為11位,最高站地址31,搜索所有波特,如何設定才能通信,謝謝!

電腦端沒有更改。右鍵“我的電腦”管理選項,選擇設備管理,看COM口,你的USB電纜占用的那個口,然后更改編程軟件的PG/PC接口,保持一致即可。編程軟件要改成中文的編程環境。
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
lujiaw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1593 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2020-02-10
查看lujiaw的 主題 / 回貼
340樓  發表于: 2009-02-13 09:09
搞好了,我的電腦COM3已用,改為PLC的COM4與電腦的COM4,還要把地址改為1
qw1228
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 197 點
下載積分: 713 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-07-21
查看qw1228的 主題 / 回貼
341樓  發表于: 2009-02-14 14:17
您好,請問能大概告訴我用S7200與WINCC做DP通訊嗎?或者介紹點資料也行,謝謝
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
342樓  發表于: 2009-02-18 14:45
我另有一事,我的西門子軟件STEP 7-MICROWIN V4.0.3.08無法打印,在二臺電腦上均這樣(無法啟動打印作業),與PLC通訊正常,請問是什么原因,謝謝,(一臺電腦是XP 操作系統  一臺電腦是2000操作系統),重裝后時好時壞
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
343樓  發表于: 2009-02-19 20:47
引用
我用的CPU型號224 AC/DC REL 訂貨號為 6ES7 214 -1BD23-0XB0 問題:程序里用了一個 SM0。4 一分鐘的脈沖計算外部輸入的一個變量,每分鐘計算出來一個結果,結果存于VD130中是實數,我現在要把每分鐘計算出的結果累加在同一個VD160中我應怎么做,也就是說上一分鐘的和作為這一分鐘的加數,這個過程從程序開始到結束。結果要顯示。我的屏是TP177B PN/DP            

這是一個很經典的【流量累計】問題。我記得網站上面有這個200的簡單累計程序,你搜一下【流量累計】吧。思路跟你說的這個一樣,注意用脈沖的上升沿去累加,另外注意溢出的問題
引用
lajiwangzhan:

入學者如何在一周內編寫出用西門子S7-200   CPU-222來控制步進電機的驅動器的程序。請教版主DD了!~ 具體情況是用一個傳感器對輸送帶進行定位。然后運用步數控制輸送帶前進的距離。 在此拜謝了!~

先仔細的了解控制流程,列出一個控制流程表(初學者的方法),然后查找200中的發送脈沖的指令,按下F1就會有個例子,自己照著那個寫就可以了。注意不要用向?qū),向闊?br />
引用
heming28:

我另有一事,我的西門子軟件STEP 7-MICROWIN V4.0.3.08無法打印,在二臺電腦上均這樣(無法啟動打印作業),與PLC通訊正常,請問是什么原因,謝謝,(一臺電腦是XP 操作系統  一臺電腦是2000操作系統),重裝后時好時壞

很好解決。先看看用別的軟件能否打印出東西來,然后就知道是你的MICROWIN V4出問題了,還是系統出問題了。這是思路。有了思路剩下的就是你的解決方法了。自己加油
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
山大王
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 284 點
下載積分: 481 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2024-09-12
查看山大王的 主題 / 回貼
344樓  發表于: 2009-02-19 20:49
200系列SP5的軟件我裝了很多次都裝不上,版主能否告訴我安裝的具體步驟.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5173 個
工控威望: 7396 點
下載積分: 157929 分
在線時間: 3135(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-20
查看sjm213的 主題 / 回貼
345樓  發表于: 2009-02-20 11:59
引用
引用第423樓山大王于2009-02-19 20:49發表的  :
200系列SP5的軟件我裝了很多次都裝不上,版主能否告訴我安裝的具體步驟.



具體步驟參考;  http://www.24x7lending.com/bbs/read-gktid-30905.html
pujiangang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2173 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2024-09-19
查看pujiangang的 主題 / 回貼
346樓  發表于: 2009-02-21 20:46
請問我的S7-200cpu214PLC用S7-200SP6軟件連不上,顯示通信PROFIBUS網絡上存在主站,當前設備不支持主站。請選擇一個多主戰設備在重新嘗試,請問怎樣解決,請回復。

                                                                         謝謝
chenxd
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenxd的 主題 / 回貼
347樓  發表于: 2009-02-24 13:50
大哥:214-2BD23-0XB8自帶模擬量輸入輸出的,現在我AIW0傳到VW0我都還沒給定信號,怎么VW0就有數字顯示,,同時我將M點也聯接了,卻還是如此,請知的相關大哥回話呀