talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-13 09:28


我在OB35中調用讀取時間SFC1指令
在DB2中定義好的變量,數據類型也正確,但是寫到程序中時,就顯示調用了無效參數
怎么回事?
電話/微信:13401338952    滕工
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2731 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 10:39
DT數據類型規定了數據長度為8個字節。

而你的數據長度DBW為一個字,2個字節。

你應該直接使用符號變量而不是絕對地址編程。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158610 分
在線時間: 3153(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-13 10:42
CDT的數據類型是“DATE_AND_TIME”。

參考:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21222026
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-13 11:14
引用
引用第1樓cvlsam于2009-08-13 10:39發表的  :
DT數據類型規定了數據長度為8個字節。

而你的數據長度DBW為一個字,2個字節。

你應該直接使用符號變量而不是絕對地址編程。

那麻煩你給我舉個例子,怎樣用符號變量代替那個地址:DB2的0字節開始,符號名為MyDateTime
謝謝了,有點糊涂了
4樓  發表于: 2009-08-13 13:01
請在CDT端填入:DB2.MyDateTime
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-13 13:08
引用
引用第4樓cvlsam于2009-08-13 13:01發表的  :
請在CDT端填入:DB2.MyDateTime

問題就出這里了,我寫的就是這個還是不可以啊,如圖

6樓  發表于: 2009-08-13 14:43



不清楚你如何操作的~~~

如果你實在搞不定,你不如在你調用處所處的塊中建立一個臨時變量,數據類型為Date_and_Time,然后將變量名直接填在CDT端即可,如同圖檔中的Temp_dt變量一樣。

以上
talon1985
主營:熱風爐,正英/利雅路燃燒器,陶瓷潔具坯體干燥房
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 269 點
下載積分: 609 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-29
最后登錄: 2023-04-11
查看talon1985的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-13 15:21
哈哈,真是見鬼了,照你說的方法做之前我想試最后一次,結果又好了,我就想不通了,仍然感謝!

電話/微信:13401338952    滕工