FX2NC PLC接通電源后,已編程好的程序所用的輸出點指示燈都亮,經測量有的點是DC24V輸出(1-3點),有的是DC17V電壓輸出,是不是PLC壞了,還是PLC內部有什么參數要設定啊,那位前輩有FX2NC的資料,有的話給我一份E:ouyanshiq@sina.com  能指點的請多多指教
[ 此帖被ouyanshi在2009-08-31 09:54重新編輯 ]
知識改變命運  誠信創造成功
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 12:25
把所有外部輸出的線路卸掉沒有?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qinshengyue
    是我,別開槍?/div>
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-28 12:30
    所有的外部負載電源都是由同一個DC24V電源供給的嗎?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    ouyanshi
    我會做得更好
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 2392 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2009-08-25
    最后登錄: 2019-08-14
    查看ouyanshi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-08-28 12:52
    是啊,PLC和外部電源不能用同一電源嗎?電源上不是有二個V+嗎? 我不接通電源用萬用表測量有的點都是通的,只是FX2NC的是。
    4樓  發表于: 2009-08-28 16:10
    不會吧,你把PLC自身提供的24V給了外部負載嗎?好像沒有這么做的吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1301 個
    工控威望: 1457 點
    下載積分: 7990 分
    在線時間: 362(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-11-02
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-08-29 10:32
    最好再用一個電源板來供給外部的負載。PLC內部的24V如果超載使用,導致燒了就虧大了。
    本帖最近評分記錄:
    6樓  發表于: 2009-09-02 09:52
    大家給個意見啊
    知識改變命運  誠信創造成功
    neilnie
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-07-27
    最后登錄: 2018-11-28
    查看neilnie的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-09-02 10:29
    我估計你的PLC有問題了,指示燈亮說明程序驅動了和漏電勿動作了,和外圍沒多大的聯系。
    很可能你用PLC本身的電源驅動負荷導致PLC損壞。它本身的電源功率有限呀,只能驅動很小的負荷,要注意呀。一般輸出都外接電源的呀。
    本帖最近評分記錄:
    8樓  發表于: 2009-09-03 09:53
    還沒有解決問題
    知識改變命運  誠信創造成功
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 問誰與共?
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 235 個
    工控威望: 226 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2009-07-04
    最后登錄: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2009-09-04 13:11
    應該是plc的問題!可能是輸出模塊擊穿了!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    zhangshichao
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhangshichao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-09-04 13:14
    先把程序都清空了,然后再復位PLC
    再試著用強制的方法測試,一一查找原因。估計是程序里面有錯