pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 295 點
下載積分: 740 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-05 20:56
我公司一臺載貨電梯正常運行兩年了,昨天出現問題,運行的時候沒問題,每當?shù)綄油\嚨臅r候總配電的脈沖式漏電保護器就跳閘,脈沖式漏電保護器動作電流是50mA,動作時間是0.2S,問他們工程師說也沒見過這樣的問題,說換個的別的漏電保護器試試,各位有什么高招請賜教
趙曉飛
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看趙曉飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-05 21:04
電源側加裝電抗器試試,一般逆變電源都有這問題。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-05 23:35
因為以前是正常的,現在出問題了,可能是漏電保護器的毛病,也可能是變頻器的毛病,先換漏電保護器試一下。
jingqianshan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jingqianshan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-06 09:21
變頻器上我們不裝漏電保護器的,僅供參考
hustitan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hustitan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-06 10:08
加個過壓保護模塊就好了
liujianbo818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 329(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2024-07-09
查看liujianbo818的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-06 17:41
西門子變頻器MM440說明書上說了。一定不要通過接地泄露斷路器ELCB與電源連接!參考下
aggtjw
臨正電氣
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 3612 點
下載積分: 1966 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2022-04-25
查看aggtjw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-09-06 21:01
變頻器有點問題.
臨沂臨正電氣有限公司 電話0539-3121190手機18853981580
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1830 個
工控威望: 4478 點
下載積分: 7555 分
在線時間: 1283(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-20
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-09-06 21:57
       正常情況下,使用變頻器時不用漏電開關。變頻器輸出的是方波,每一周波就有四次高頻,能讓漏電開關誤動作。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-09-07 08:10
變頻器輸出的是方波????????
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 550 點
下載積分: 2578 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-06-19
查看sunpeter的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-09-07 10:10
總配電的脈沖式漏電保護器?檢查門機電機(路)是不是壞了或與之相關的。如果就這一只漏電斷路器的話。
pingwuhui83
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 295 點
下載積分: 740 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2013-08-08
查看pingwuhui83的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-09-09 16:00
謝謝各位問題還在查找中,另外想問下你們廠里漏電保護用總保護了嗎?就是總配電盤那里,什么型號的?