我們是做卷紙分切機,控制系統中有用到安川伺服和海泰克人機界面,由于在廣東這邊大部分機器都安裝在有鐵皮頂的廠房,一遇雷雨天氣,經常會損壞人機通訊口和伺服系統.(已有按要求接有地線)
求助朋友我該如何解決,能做哪些預防措施!非常感謝朋友的相助!!
互助皆有可能!
aggtjw
臨正電氣
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 3612 點
下載積分: 1966 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2009-05-02
最后登錄: 2022-04-25
查看aggtjw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-06 21:05
配電柜上防雷擊的方法是加電涌保護器.不知道對你的系統有沒有用.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xiaoyousheng) 熱心助人,加分表揚
  • 臨沂臨正電氣有限公司 電話0539-3121190手機18853981580
    xiaoyousheng
    飛云
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 111 個
    工控威望: 271 點
    下載積分: 8295 分
    在線時間: 120(小時)
    注冊時間: 2009-07-19
    最后登錄: 2024-11-11
    查看xiaoyousheng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-07 23:41
    謝謝好心人的幫助!很同意你的觀點,應該是我們電路設計時沒考慮到加避雷裝置造成的,十分感謝您的提醒!