ahsunry
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ahsunry的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-08 21:09
描述:初始化
圖片:
描述:調用
圖片:
描述:主程序
圖片:
   我剛剛接觸三菱PLC編的一個簡單的程序 在初始化的時候M30和Y5都是置位的 但程序導入FX3UPLC后上電后零點校正正常 當零位檢測后伺服電機停轉脈沖停止 M30復位后啟動主程序中的M1伺服電機就是不動 請問各位大哥大俠 誰能幫我分析一下這個程序那里有問題 小弟先謝過了
[ 此帖被ahsunry在2009-09-08 21:38重新編輯 ]
ahsunry
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ahsunry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-08 21:10
伺服沒故障X30是通的
mythic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mythic的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-09 13:38
M8369雙線圈了?
還有,手冊里對PLSY的描述是脈沖輸出范圍是Y0,Y1;定位指令才有Y0-Y3的
[ 此帖被mythic在2009-09-09 13:48重新編輯 ]