樓主  發表于: 2009-09-22 12:58
在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
    請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211389 分
在線時間: 3149(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 13:15
檢測插座中的電流信號!然后將電流信號轉換成觸點信號送入PLC就行!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
fengbingyuan
別怕!別怕!哥哥什么誘惑都能抵擋得了,除了錢!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2023-11-01
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-22 13:18
引用
引用第1樓wenrong于2009-09-22 13:15發表的  :
檢測插座中的電流信號!!然后將電流信號轉換成觸點信號送入PLC就行!

如何檢測插座中的電流信號?又是怎樣將電流信號轉換成觸點信號?請指點。非常感謝
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211389 分
在線時間: 3149(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-22 13:19
最簡單最方便的方法是裝電流繼電器。。!
4樓  發表于: 2009-09-22 13:22
能提供品牌型號嗎?電流繼電器沒有用過呢,跟時間繼電器之類的接線有什么區別?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211389 分
在線時間: 3149(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-22 13:27
電流繼電器在使用中很簡單!先測量你那線路板使用過程中的所需電流,然后定做電流繼電器即可。
其使用方法是:在其線圈串入插座,然后觸點接入PLC輸入點就行!!
6樓  發表于: 2009-09-22 13:34
在我這工程中,每個插座帶的負載電流是18A。選定電流繼電器根據哪些參數?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211389 分
在線時間: 3149(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-09-22 13:38
沒什么大參數,那電流繼電器比你那實際電流略小些就行。!我在前幾個月聯系過幾個廠家,他們嫌我那電流太小不給做,你那電流完全可以定做(如果沒有現成),
8樓  發表于: 2009-09-22 13:51
象我這案子中要用的這種,大概多少錢一個?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211389 分
在線時間: 3149(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-09-22 13:57
如果在幾十個以上,估計也就在30之40元一個。!不過我這是我自己在以前定時了解到的。∫苍S會有更便宜的。你可以自己找找
10樓  發表于: 2009-09-22 14:04
好的,非常感謝您!請問閣下是哪里的?在哪行發展?我們能交個朋友嗎?我在深圳。
QQ:99105929。Email:feng_sir@yahoo.cn
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 568(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-09-20
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-09-22 14:17
你可以用電流繼電器檢測電流!這樣是最簡單最方便的了。
我這一次是用的智能電參數儀表,可以測量電流,電壓,功率等參數。是測試博世的串激電機的,帶485通訊,1000塊一個,精度是毫安級別,便宜的有500塊的,