  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
吉吉ml
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吉吉ml的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-09-25 12:30
我今天試過了,三菱FX2N系列PLC沒有出現這種情況,就如樓上所說的,2NPLC內有有關的特殊數據寄存器,可以設置,而FX1N系列PLC卻沒有這方面的設置,看來只能在外部線路上下功夫了.
feng8899
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看feng8899的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-09-25 14:20
PLC,變頻器,都有停電放電一段時間以后才會停止運行,如果要防止停電再啟動可以外加繼電器,防止來電再啟動,
九顆星星
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看九顆星星的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-09-25 15:45
這是PLC在斷電后的程序保護功能,像三菱的PLC在突然斷電的時候,要過幾秒就可以聽到一聲繼電器動作的聲音,在這段時間內,它的程序會自動保存的,然后復位,在它還沒有完全復位的情況下,也就是指示燈還沒完全熄滅的時候再突然來電,PLC有可能會繼續前面的動作,所以,在有危險的場所,它的啟動最好是要人工操作或有相應的防止突然來電的保護措施.
李云龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李云龍的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-09-25 15:48
輸入電源加繼電器保護,還有程序也加上
王永華
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王永華的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-09-30 19:54
有的PLC內沒有停電保護設置,因此,敬請同行注意在外圍電路一定要設停電保護 ,無非加個繼電器而已
肖文華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 214 點
下載積分: 447 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2023-09-13
查看肖文華的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-09-30 21:16
電容器里頭有.放電呢,正常
成彩琴
chengcaiqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 167 點
下載積分: 825 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2024-03-05
查看成彩琴的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-09-30 21:31
一般不會有這樣的情況。
fx-n系列編程
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fx-n系列編程的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-10-01 22:11
學習了,謝謝
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2024-02-19
查看gqm的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-10-02 07:52
我在對電路的設計中,對控制回路都加繼電自;芈,只要有失壓或突然斷電都不會再次起動。對PLC的電源輸入部分增加一個繼電起動裝置。
timison
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 289 點
下載積分: 760 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2023-11-22
查看timison的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2009-10-06 12:57
外圍加保護回路,以防這種現象出現
gang.liu9
禪城-及時雨
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 1578 點
下載積分: 123 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2006-09-02
最后登錄: 2024-11-14
查看gang.liu9的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2009-10-06 13:04
是否這樣解決:     在PLC電源或輸出端電源處,各加裝1接觸器.只有按下運運按鈕時才接通.
sunboy1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 349 點
下載積分: 25341 分
在線時間: 2115(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-11-15
查看sunboy1234的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2009-10-06 13:12
實在不行用程序處理M8002導通作為所有驅動的復位條件
  • «