• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-06 23:57
接近開關用在三菱PLC上還用分NPN和PNP型嗎。應該怎么接線。我手上有一塊FX-1S的PLC 。應該選什么樣的接近開關。
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-07 00:11
應該是用下拉式的NPN的或者繼電器輸出,要選下常開還是常閉
whshtj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-08-16
查看whshtj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-07 08:21
還有更詳細的說明嗎
紀超
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看紀超的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-07 08:40
用三菱PLC接近開關應該選擇NPN的
紀超
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看紀超的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-07 08:42
你指的接線時PLC怎么接還是傳感器怎么接
詳細點謝謝
PLC輸入的COM接24V電源的0V
輸出的公共端COM可以根據個人習慣
或電磁閥等需要的公共端進行適當?shù)倪x擇
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7953 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-07
查看小侯的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-07 09:25
輸入的S/S你若是接24V是用NPN近接
若是0V則是PNP近接
若沒有S/S而是COM的話應該是NPN輸入
mythic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mythic的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-08 16:42
1S的輸入應該是NPN的,這個硬件手冊里有的吧
spg1003
spg1003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 160 點
下載積分: 466 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-02-18
查看spg1003的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-10 11:27
三菱的plc基本都以接npn型的為主。三線的要接電源,兩線的不用。
wlx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 498 點
下載積分: 2210 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2020-03-08
查看wlx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-10 13:42
三菱的PLC基本都以接NPN型的為多
zhu_changqun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhu_changqun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-10 14:35
其實與輸入沒關系吧,只是接線不一樣而已.呵呵.不信試試看.
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-11 07:24
三菱的PLC基本都以接NPN型的為多,少數模塊支持PNP,基本上直流輸入模塊X點都是電源正極
xinjianwen
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 319 點
下載積分: 8082 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2020-05-22
查看xinjianwen的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-12 12:41
接npn型的。三線的,DC12-24V,看使用情況選擇開關HZ
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go