    打開300的工程時,出現了內部數據結構錯誤的提示,也不知道為什么會出現這種錯誤。而在出現了錯誤提示后,卻依然可以將此程序下載到PLC進行執行,也不知道程序運行將來是否會出現問題。
     懇請高手指點了!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2821 分
在線時間: 9502(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 13:15
程序不會出現問題,你放心下載好了。
忽悠
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看忽悠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-09 14:27
有一種操作會導致這種提示:
    刪除或是添加了FB中的靜態變量并保存,但調用FB的語句沒有相應更新所附帶的背景數據塊。