最近我的空壓機不啟動了  用電筆測斷路器主電源接頭有電,副接頭也有電。當然接觸器主接頭也有電  可接觸器出現就是沒電 啟動開關閉合和斷開兩邊都有電  當天接觸器線圈應該也有電了  可就是空壓機無法啟動  接觸器不吸和。氣四我了  找人來弄說電纜短相了  可為什么三根線都帶電了斷路器也不跳閘。  線圈帶電為什么不動作呢 ??急
youlong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看youlong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-11 00:40
 應該是接觸器的線圈燒壞了,請?jiān)俨痖_線圈的連接線后用表檢查一遍!
斷路器沒有跳閘,也沒有冒煙或燒焦跡象就說明不缺相,因為你量接觸器的進線端
也是有電的,另外看看熱繼的常閉觸點有沒有問題!