樓主  發表于: 2009-10-10 21:51
最近我的空壓機不啟動了  用電筆測斷路器主電源接頭有電,副接頭也有電。當然接觸器主接頭也有電  可接觸器出現就是沒電 啟動開關閉合和斷開兩邊都有電  當天接觸器線圈應該也有電了  可就是空壓機無法啟動  接觸器不吸和。氣四我了  找人來弄說電纜短相了  可為什么三根線都帶電了斷路器也不跳閘。  線圈帶電為什么不動作呢 ??急
江助龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看江助龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-10 23:56
我想是那氣壓開關有問題  要么是接觸器壞了    還有一種有沒有熱繼電器95/96有沒有工作》 反正是用表量一下就知道了沒表就要用短接法看一下到底那個壞了,《小心了少相電源也會這樣哦》
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-11 00:21
應該是相序被保護了,對調一下相序
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
youlong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看youlong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-11 00:40
 應該是接觸器的線圈燒壞了,請再拆開線圈的連接線后用表檢查一遍!
斷路器沒有跳閘,也沒有冒煙或燒焦跡象就說明不缺相,因為你量接觸器的進線端
也是有電的,另外看看熱繼的常閉觸點有沒有問題!
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-11 01:04
真是個破問題,
原因:到斷路器主電源的電纜缺相,
你量著都有電是另一相通過線圈返過去的,
用萬用表量
tom541100
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 535 點
下載積分: 15291 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2007-09-02
最后登錄: 2024-01-08
查看tom541100的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-11 09:15
我想是那氣壓開關有問題  要么是接觸器壞了    還有一種有沒有熱繼電器95/96有沒有工作》----再就是電機有問題
王大帥
名利一張紙  富貴一場夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 386 點
下載積分: 27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-08-09
查看王大帥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-11 17:10
拿電筆測量不太專業了,回路電也可以點亮電筆的。換萬用表測量吧,要不容易誤導維修思路的。
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 950 個
工控威望: 771 點
下載積分: 153576 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2021-07-31
查看ygwpxq的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-11 17:17
此問題您也要靜心來處理,應該沒有問題呀?要心平氣和才對。
紀超
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看紀超的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-11 17:45
這個問題不許拿表量才能看的明白
你拿電筆量可能都有電
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-11 20:52
樓主該換個壇子,找個專業電工學學吧。
 空壓機(小型)控制簡單,只有1個壓力控制器;若不動作,安全的話,可手工用絕緣工具按壓接觸器,電機動作,則二次有問題,手頭只有電筆,把線圈A2的線斷開,用電筆從保險或開關順線查起。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
talang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 282 點
下載積分: 690 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-04-18
最后登錄: 2013-11-15
查看talang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-11 21:09
謝謝大家關心  問題解決了  是電纜線被車壓斷相了   斷了兩相   可我就是不明白斷了斷了的兩相接觸斷路器為什么不動作呢   還有線圈有電為什么不動作呢??
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-11 21:15
你真的太強大了,無語   
一般小型的空壓機接觸器都是380V控制電壓的,你都斷兩相了,380到哪里來啊?
真不知到你怎么做電工的,基礎的基礎啊
簽名無效了,麻雀不見了!
  • «