最近我的空壓機不啟動了  用電筆測斷路器主電源接頭有電,副接頭也有電。當然接觸器主接頭也有電  可接觸器出現就是沒電 啟動開關閉合和斷開兩邊都有電  當天接觸器線圈應該也有電了  可就是空壓機無法啟動  接觸器不吸和。氣四我了  找人來弄說電纜短相了  可為什么三根線都帶電了斷路器也不跳閘。  線圈帶電為什么不動作呢 ??急
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-11 21:15
你真的太強大了,無語   
一般小型的空壓機接觸器都是380V控制電壓的,你都斷兩相了,380到哪里來?
真不知到你怎么做電工的,基礎的基礎啊
簽名無效了,麻雀不見了!
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-13 02:55
引用
引用第13樓talang于2009-10-12 21:22發表的  :
哦    總算有點明白了  上電筆當了   可我還想問接觸器線圈要通什么樣的電就動作  兩邊接根火線和零線動作嗎

要看你接觸器的線圈電壓,如果是380V線圈電源,估計吸合不了,但能聽到嗡嗡聲。