talang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 282 點
下載積分: 690 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-04-18
最后登錄: 2013-11-15
查看talang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-10 21:51
最近我的空壓機不啟動了  用電筆測斷路器主電源接頭有電,副接頭也有電。當然接觸器主接頭也有電  可接觸器出現就是沒電 啟動開關閉合和斷開兩邊都有電  當天接觸器線圈應該也有電了  可就是空壓機無法啟動  接觸器不吸和。氣四我了  找人來弄說電纜短相了  可為什么三根線都帶電了斷路器也不跳閘。  線圈帶電為什么不動作呢 ??急
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-13 19:40
樓主可否告知你現在的工資?