沒有。我們的冷卻塔電機都是用昨三角啟動!我看銘牌功率才5.5KW!應該是以上的解釋才說得通吧!
king-zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看king-zhang的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-10-22 13:15
學習一下
sxxdk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1720 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2015-11-18
查看sxxdk的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-10-22 20:20
完全贊同9樓的說法
江助龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看江助龍的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-10-22 20:56
主要看變壓器的容量:象我這廠的電機在7.5KW以上用星三角啟動;變壓器是1000的
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-10-22 22:19
重載千萬別用星三角啟動,否則你就等著跳開關吧.
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
feis1988
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看feis1988的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2009-10-22 22:43
有變頻器要星三角做什么?不用變頻是15KW以上要用,原因
~~~你可以看一下電工書!
zhangsu2009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 181 點
下載積分: 588 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2018-07-18
查看zhangsu2009的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2009-10-23 08:12
我認為15kW以下的都可以直接啟動,以上的最好用軟啟動。
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2009-10-23 08:58
在一本書上是這樣講的一個經驗公式介紹個大家:
電機啟動電流 Iq
電機額定電流 Io
Iq/Io是否大于(3/4+電源線路容量/4倍的電機功率)
作為是否需要做降壓啟動的條件。
021-39977024
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看021-39977024的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2009-10-25 12:57
根據變壓器容量定,不經常啟動的,630的變壓器可直啟30及以下的,
mamei520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 131 點
下載積分: 895 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2016-05-17
查看mamei520的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2009-10-25 20:13
我的意見是11KW以上的用星角啟動,有資料根據的,當然,我們常見的也是這樣,90不會錯!
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2009-10-25 21:03
15KW以上,,當然還要想到使用的環境,有大負荷,功率達到變壓器30%時都要星角啟動`!為個降壓`!星角轉換時間沒有一定的參數,一般而言大約在80%就可以轉換角運行了...
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2009-10-25 21:43
11KW以上吧,愿意的話1KW也可以!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go