yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-24 15:31
各位大俠,我想請問下用三菱PID指令來控制電發熱管加熱時,控制電發熱管的交流接觸器會不會頻繁的吸合???
PID中的計算結果(就是指令中最后一個寄存器的數據)是隨著設定值跟測量值的差值做如何變化呢?變大還是變?
[ 此帖被yefengchen在2009-10-24 15:39重新編輯 ]
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-24 16:01
怎么沒人指點嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2871 分
在線時間: 9504(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-15
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-24 16:36
1、絕對會頻繁的吸合,這就是為何有死區的原因。
2、變大還是變小取決于你是正作用還是負作用,負作用時,設定值與測量值差越大,則輸出越大。

Regards
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-24 18:15
正動作跟負動作的區別在哪里?
二樓的解釋好像有點不對頭哦
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-24 19:58
正動作,負動作,比如空調制冷,烤箱加熱
moziwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 111 點
下載積分: 594 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2014-07-24
查看moziwu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-24 20:25
控制電發熱管不要用交流接觸器,要用固態繼電器
dkwing35
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dkwing35的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-24 20:56
支持5樓 的講法