yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-24 18:31
三菱手冊PID指令程序例子中,設定值為溫度,當前值溫度,那輸出值(D502)什么呢?為什么用T246<D502作為加熱器輸出的條件?請高手指點!
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-24 19:03
怎么發現這個論壇越來越不活躍了,發個帖子半天都沒反應
13609073404
天各一方
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-24 19:10
T246是積分時間,0。01秒 D502是PID運算輸出結果。 D502 數據不斷變化是PID運算輸出結果。
當是輸出控制固態繼電器時,輸出接通頻率不斷變化(目的是恒溫),如果控制是可控硅時,D502輸出數值送到D/A模塊控制可控硅。
樓主留言:
兄弟,還在嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(鄉巴佬鄉巴佬) 熱心助人,加分表揚
    yefengchen
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-10-24 19:28
    引用
    引用第2樓13609073404于2009-10-24 19:10發表的  :
    T246是積分時間,0。01秒 D502是PID運算輸出結果。 D502 數據不斷變化是PID運算輸出結果。
    當是輸出控制固態繼電器時,輸出接通頻率不斷變化(目的是恒溫),如果控制是可控硅時,D502輸出數值送到D/A模塊控制可控硅。

    等你好久了,兄弟,我現在是用燃燒機加熱,燃燒機是用繼電器控制它的大小火的,那你覺得我這里的控溫采用PID可行嗎?
    dd25257
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 148 個
    工控威望: 290 點
    下載積分: 556 分
    在線時間: 152(小時)
    注冊時間: 2008-12-05
    最后登錄: 2012-06-16
    查看dd25257的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-10-25 17:24
    燃燒機用PID控制繼電器是不行的,如果要大小火可以考慮用“PWM脈沖調制指令”控制。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小張123) 真誠感謝!