citycow
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看citycow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-27 15:37
FX1S的產品說明書注明:24+ 、 COM端子可以作為傳感器用共給電源400mA/DC24V使用。
現在我的氣動使用的電磁閥為DC24V 、250mA 。請問能否直接用PLC長期驅動這個電磁閥?補充:雙控電磁閥,10分鐘換向一次。這個工作電流(功率)都只有PLC輸出電流(功率)的62.5%,動作次數也不頻繁,為什么不能直接驅動?請幫忙解釋一下,謝謝!還有,樓下有說到接外部電源再濾波,這里濾波我就更不懂了。
[ 此帖被citycow在2009-10-28 08:02重新編輯 ]
人在旅途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4089 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-04-08
查看人在旅途的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-08 21:54
沒事  我們的都直接驅動電磁閥  沒事  
哈哈哈哈哈……
人在旅途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 223 點
下載積分: 4089 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-04-08
查看人在旅途的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-08 22:09
加反向二極管。我記得好像是1N1007要不就是1N4007   你查查吧
哈哈哈哈哈……