FX1S的產品說明書注明:24+ 、 COM端子可以作為傳感器用共給電源400mA/DC24V使用。
現在我的氣動使用的電磁閥為DC24V 、250mA 。請問能否直接用PLC長期驅動這個電磁閥?補充:雙控電磁閥,10分鐘換向一次。這個工作電流(功率)都只有PLC輸出電流(功率)的62.5%,動作次數也不頻繁,為什么不能直接驅動?請幫忙解釋一下,謝謝!還有,樓下有說到接外部電源再濾波,這里濾波我就更不懂了。
[ 此帖被citycow在2009-10-28 08:02重新編輯 ]
zhaoleizhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoleizhang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-27 17:10
聽說是可以,不過要加東西,不然很容易燒觸點的。。
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2023-05-08
查看cghaou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-27 17:46
最好加個中繼,防止觸點燒毀。
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-27 18:21
是呀!祝你成功!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
xyjdomron
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 203 點
下載積分: 477 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2009-09-06
最后登錄: 2023-03-12
查看xyjdomron的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-27 19:34
不能用!。∫锚立電源,并且加濾波器。
citycow
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看citycow的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-28 14:02
雙控電磁閥,10分鐘換向一次。這個工作電流(功率)都只有PLC輸出電流(功率)的62.5%,動作次數也不頻繁,為什么不能直接驅動?請幫忙解釋一下,謝謝!還有,有說到接外部電源再濾波,這里濾波我就更不懂了。
zhaoleizhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoleizhang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-28 16:20
我也不明白,不過,公司的機器我看過,日本鬼子都是直接從里面接出來,PLC直接驅動電磁閥,不知道為什么?臺灣機臺是通過繼電器控制電磁閥的,而且有時候繼電器會燒壞,而日本鬼子的沒發現壞過!!
171064768
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看171064768的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-28 22:43
同意4樓所說.
cklive
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cklive的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-28 22:56
原理應該可以的,最好加個中間繼電器,可以防止觸點損壞,同時為什么不用外接獨立電源那,這樣也可以保護PLC啊,也保證了系統的穩定性!
wsandlqj
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 23068 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2007-07-11
最后登錄: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-28 23:06
在總電流不超過額定負載時是可以的;但如果給輸入端產生干擾,需接好PLC的地線,電容濾波或用。另外最好加個中繼,防止觸點燒毀,如直接接而且動作比較頻繁時,最好反向并二極管。
190954592
幾朵白云月漸盈
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 144 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2013-09-30
查看190954592的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-29 08:16
最好加個中間繼電器,可以防止觸點損壞,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jianghuizi) 熱心助人,加分表揚
    oyfw
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看oyfw的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-10-29 09:58
    不行!!要加獨立電源
    • «