yl_liu
級別: 略有小成
|
上面對話框中已經指出了光標位置RET復位操作數(shù)未設置! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
164040066
級別: 略有小成
|
應該是你沒有把ret指令連接到母線吧,試下吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
樓上已經說明,只要把RET(步進程序結束)指令,能流從左側母線上取. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
首先樓主應該是用FXGPWIN編的程序,所以RET接在接點后是正確的。但是樓主沒注意狀態(tài)編程時取用狀態(tài)接點時應該用STL SXX,而不是LD SXX。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
學習了。謝謝! |
|
---|---|---|
|
luxp
級別: 探索解密
|
返回指令RET應直接連接左母線。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |