三菱PLC FX1N-60MR,在梯圖中編輯程序未報警,進行程序檢查中也沒發現錯誤。但在傳給PLC后PLC有錯誤不能運行,診斷顯示為段語句錯誤215和237段錯誤。在將語句刪除后正常。這是為什么?
編輯軟件是:GX DEVELOPER VERSION 8.34L,版本太高,老PLC不認?

附件: 語句報警.rar (12 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-09-16
查看kissstar的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-29 23:05
你可以把郵箱給我,我將程序發給你!很明顯你的程序是有語法錯誤的
kissstar
趁年輕
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 670 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-07-28
最后登錄: 2024-09-16
查看kissstar的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-29 23:28
請查收你的郵箱。
yyhexf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2013-08-19
查看yyhexf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-30 07:58
呵呵,你把輸出直接連在母線上了。前面加M8000就可以啦。
guixl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 109 點
下載積分: 493 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2009-10-30
最后登錄: 2021-03-24
查看guixl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-06 16:41
在STL指令之后先寫輸出在寫條件轉移,就不會出問題了
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 550 點
下載積分: 2578 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-06-19
查看sunpeter的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-06 16:49
引用
引用第3樓yyhexf于2009-10-30 07:58發表的  :
6樓  發表于: 2009-11-06 16:53
可是不止這2處啊,還有不少呢?奇怪。。。。349.339,319,279,172,