king-zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看king-zhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-31 21:15
我沒有搞過怎么大的電機,110千瓦的電機,要用Y-三角啟動,空氣開關選330到350的那么接觸器和電源線選多大的 好呢??????????小弟先謝過啦
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-10-17
查看小電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-01 19:46
這么大的電機,建議不要用星-三角降壓起動,可考慮用自偶變壓器降壓啟動或軟啟動。不知我說的對嗎?