king-zhang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看king-zhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-31 21:15
我沒有搞過怎么大的電機,110千瓦的電機,要用Y-三角啟動,空氣開關選330到350的那么接觸器和電源線選多大的 好呢??????????小弟先謝過啦
yujing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 179 點
下載積分: 648 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-07-02
最后登錄: 2013-02-03
查看yujing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-31 22:04
可以先估算110KW的電機正常的工作電流大概是250A左右,通這么大的電流大概需要120平方的電源線
接觸器選用載荷量超過250A電流的就行了
zhengpan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 527 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-10-31
最后登錄: 2012-05-21
查看zhengpan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-01 17:48
你那個斷路器可能不合適啊  一般要電機額定電流的3倍啊  你那電機額定電流可估算為220A  所以斷路器的電流應該為660A才行啊
江助龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看江助龍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-01 19:31
我是新手就不知道我這樣說行不?

110KW的電機用Y-三角啟動中間有時間的那種方法35平方的線就行了吧開關在250A吧接觸器差不多就可以了

人人有問題大家說說自己的想法給別人一點意見
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 634 點
下載積分: 5946 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2009-09-19
最后登錄: 2024-10-17
查看小電工的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-01 19:46
這么大的電機,建議不要用星-三角降壓起動,可考慮用自偶變壓器降壓啟動或軟啟動。不知我說的對嗎?
順裕木業
開心果
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 247 點
下載積分: 8368 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2018-04-26
查看順裕木業的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-01 20:14
我公司110KW的電機有四臺,都使用Y三角啟動,110KW 的電機,額定電流210A ,空開選400A ,接觸器選160A,電纜選50--70平方的