我沒有搞過怎么大的電機,110千瓦的電機,要用Y-三角啟動,空氣開關選330到350的那么接觸器和電源線選多大的 好呢??????????小弟先謝過啦
zhengpan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 527 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-10-31
最后登錄: 2012-05-21
查看zhengpan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2009-11-01 17:48
你那個斷路器可能不合適啊  一般要電機額定電流的3倍啊  你那電機額定電流可估算為220A  所以斷路器的電流應該為660A才行啊