條形碼閱讀器和三菱PLC之間是怎么樣通訊的,是不是每個條形碼閱讀器的牌子的通訊方法都不一樣嗎?那位高手知道,就留個電話。詳細的電話再聊,謝謝了
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-02 17:22
沒做過。但曾經看QJ71C24說明的時候,記得,可以用來和條碼閱讀器通訊來著。
LZ可以查一下。
wu.longjie
2000-2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 221 點
下載積分: 662 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-08-17
最后登錄: 2023-03-03
查看wu.longjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-02 17:40
LZ是什么?
它就是和QJ71C24-R2通訊的,可是連不上,是不是要裝形碼閱讀器的驅動才可以?知道哪里有這方面的專家嗎?謝謝你了
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-03 08:29
不知道。。沒用過條形碼閱讀器,只用過QJ71C24。挺簡單的,按照說明書或者論壇里相關的帖子,應該可以搞定。

http://www.24x7lending.com/read-gktid-37686.html

好運。。。
wu.longjie
2000-2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 221 點
下載積分: 662 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-08-17
最后登錄: 2023-03-03
查看wu.longjie的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-03 09:03
我要實現條碼閱讀器和三菱的PLC和人機界面通訊,可以嗎?
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-04 22:13
如果是232的話先設置好通訊格式D8120然后使用RS指令讀取數據就可以了。
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-04 22:34
PLC與條碼閱讀器可以通過232方式連接,
1根據條碼閱讀器的電線說明與PLC 232口連接好----數據傳送
2根據條碼閱讀器的電線說明與PLC I/O連接好----控制需求
3根據條碼閱讀器的功能運行方式說明,設置好運行方式
4根據條碼閱讀器的通訊格式編制PLC讀數據的梯形圖
5根據需要進行數據使用
充耳不聞
wu.longjie
2000-2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 221 點
下載積分: 662 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-08-17
最后登錄: 2023-03-03
查看wu.longjie的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-05 16:46
我什么都設置好了,不知道是不是我設置的不對,我是用電腦試的,電腦上為什么沒有接收到條碼閱讀器的信號,QJ71C24-R2信號燈已經閃了,證明信號發送出去了。各位高手再指點指點,謝謝了。
tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-05 22:33
拿一條形碼試掃描,閱讀器rs232接電腦,用WINDOWS 所有程序 附件  超級終端   電腦顯示正常的話,記下通訊格式,PLC設置一致
chenford
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenford的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-08 11:11
  我不會怎么辦
wu.longjie
2000-2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 221 點
下載積分: 662 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-08-17
最后登錄: 2023-03-03
查看wu.longjie的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-25 11:31
謝謝各位高手。